Июнь 2015. Частный дом. Тюмень.

Автоматизация на оборудовании REAVISOR. Мы, наши партнеры, клиенты.
Этапы работ. Обсуждение. Идеи для реализации.
Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 29 май 2015, 15:44

Июнь 2015. Частный дом. Тюмень.

Сообщение admin » 10 ноя 2015, 10:55

Частичная автоматизация. Монтаж - силами заказчика. Оборудование REAVISOR смонтировано в щите размером 450 х 250 х 162. Щит расположен в гараже. Комплект состоит из:
1. RH-SMART-80 (блок управления)
2. RH-1Wire-8
3. RH-IN-8 AN (аналоговые входы)
4. RH-IN-8 (входы)
5. RH-OUT-8 R 2kW (выходы нагрузкой до 2 кВт. на канал)
6. RH-OUT-8 R 6kW (выходы нагрузкой до 6 кВт. на канал)
7. RH-PWM-8 (ШИМ)

Дополнительно:
Блок питания MEAN WELL DR-60-12 (контроллер)
Блок питания MEAN WELL DR-120-12 (LED RGB-подсветка)
В качестве сервера - одноплатный компьютер на базе процессора ARM Cortex A8 @ 1 ГГц (cubie board).
1 Гб DDR3, 4 Гб встроенной NAND Flash, 1x MicroSD слот, 1x SATA порт., 10/100 Ethernet разъем, размеры: 10 см х 6 см

2015-08-09 15-49-11.JPG
2015-08-09 15-49-11.JPG (259.5 КБ) 41000 просмотров
Ремонт в доме уже сделан. Чтобы избежать открытой протяжки проводов в доме, пришлось установить оборудование в гараж.

IMG_1067.JPG
IMG_1067.JPG (186.73 КБ) 41000 просмотров
В гостиной электропроводка изначально не была рассчитана на RGB-подсветку. Пришлось прокинуть провода заново через нишу из гипсокартона так, чтобы не нарушать внешний вид.
IMG_1074.JPG
IMG_1074.JPG (204.56 КБ) 41000 просмотров
Чтобы организовать ввод кабеля в это помещение, со стороны гостиной в стене пришлось сделать три технологических отверстия (стена общая с гаражом) и установить в них коробки для розетки и вывода проводов.
После монтажа получаем три независимые группы RGB-подсветки.
2015-09-09 20-26-15.JPG
2015-09-09 20-26-15.JPG (143.24 КБ) 41000 просмотров
Тонкая регулировка цвета, яркости, плавное включение на событие или работа по сценарию.
2015-09-11 20-33-20.JPG
2015-09-11 20-33-20.JPG (148.45 КБ) 41000 просмотров


Дополнительно в этой комнате проложен кабель для управления шторами с электроприводом, датчик температуры, вывод изображения с наружных камер на телевизор, "управляемая" розетка. Датчик движения, установленный ранее в этой комнате, теперь можно использовать для выполнения заданных сценариев.

Со стороны гаража подключили:
Управление приводом секционных ворот DOORHAN
освещение улицы перед въездом в гараж
освещение в гараже
управление силовыми линиями розеток в гараже повышенная нагрузка до 6 кВт на канал
управление группами розеток в беседке
управление группами освещения в беседке
датчик температуры в гараже
датчик загазованности в гараже
датчик влажности в гараже
датчик освещенности на улице
геркон на дверь в гараж
два геркона на секционные ворота в гараже (состояние открыты/закрыты)
датчик температуры на улице
датчик температуры в бильярдной

Все установленные и подключенные элементы управляются как от клавиш выключателей, так и удаленно с помощью мобильного телефона, планшета и т.д.
Для освещения в гараже настроен сценарий: при открытии ворот загорается подсветка в гараже (два светодиодных прожектора) если на улице датчик освещенности определяет сумерки.

В таком варианте пока остаются незадействованными 16 пинов с различных устройств.
RH-1Wire-8: 4 свободных (4 занято)
RH-IN-8 AN (аналоговые входы) 3 свободных (5 занято)
RH-IN-8 (входы) 2 свободно (6 занято)
RH-OUT-8 R 2kW (выходы нагрузкой до 2 кВт. на канал) 1 свободен (7 занято)
RH-OUT-8 R 6kW (выходы нагрузкой до 6 кВт. на канал) 6 свободно (2 занято)
RH-PWM-8 (ШИМ) весь занят

Если со временем этого будет недостаточно, к блоку управления RH-SMART-80 можно будет еще подключить 4 исполнительных модуля х 8 пинов = 32

Вернуться в «Портфолио»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя